директор МКП "Теплоснабжение г. Пензы"
директор МКП "Теплоснабжение г. Пензы"
Лидия|22.09.2020 16:09
Когда вы дадите людям горячую воду? Сколько можно уже издеваться? Живем на Аустрина, 162, с мая мучаемся. Включают на пару дней, потом отключают, измучились уже с тазами бегать.
Здравствуйте. Приготовление горячей воды для МКД № 162 по ул. Аустрина осуществляется в центральном тепловом пункте (ЦТП) № 138 путем нагревания холодной воды, поставляемой ООО «Горводоканал», теплоносителем, поступающим от ТЭЦ № 1 по магистральным трубопроводам, находящимся в собственности филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс».
В указанный период производились следующее отключения ГВС от ЦТП № 138.
С 12:00 28.04.2020 до 16:40 05.05.2020 подача теплоносителя на ЦТП не осуществлялась из-за неисправности тепломагистрали № 17 филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс» согласно сообщению диспетчера.
С 10:20 до 21:40 13.05.20 отсутствие ГВС вызвано отсутствием ХВС в ЦТП № 138 в связи с ремонтом водовода ООО «Горводоканал».
С 10:00 до 13:00 15.05.20 отсутствие ГВС вызвано отсутствием ХВС в ЦТП № 138 в связи с ремонтом водовода ООО «Горводоканал».
С 10:00 26.05.2020 по 23:00 05.06.2020 подача теплоносителя на ЦТП не осуществлялась из-за проведения гидравлических испытаний магистрального теплопровода № 17 филиалом «Пензенский» ПАО «Т Плюс» согласно телефонограмме № 221 от 25.05.2020.
С 10:00 по 15:20 19.06.2020 подача теплоносителя на ЦТП не осуществлялась из-за проведения гидравлических испытаний магистрального теплопровода № 17 филиалом «Пензенский» ПАО «Т Плюс» согласно телефонограмме № 306 от 18.06.2020.
С 11:00 04.07.2020 по 18:30 07.07.2020 подача теплоносителя на ЦТП не осуществлялась из-за проведения гидравлических испытаний магистрального теплопровода № 17 филиалом «Пензенский» ПАО «Т Плюс» согласно телефонограмме № 375 от 04.07.2020.
С 00:00 13.07.2020 по 15:00 22.07.20 г. подача теплоносителя на ЦТП не осуществлялась из-за профилактического ремонта оборудования ТЭЦ № 1 филиалом «Пензенский» ПАО «Т Плюс» согласно телефонограмме № 411 от 10.07.2020.
С 09:30 до 21:45 30.07.20 отсутствие ГВС вызвано отсутствием ХВС в ЦТП № 138 в связи с ремонтом водовода ООО «Горводоканал».
С 10:00 11.08.2020 по 12:20 23.08.2020 подача теплоносителя на ЦТП не осуществлялась из-за проведения гидравлических испытаний магистрального теплопровода № 17 Филиалом «Пензенский» ПАО «Т Плюс» согласно телефонограмме № 566 от 10.08.2020.
С 10:40 25.08.2020 до 13:00 26.08.2020 горячее водоснабжение от ЦТП не осуществлялось в связи с ремонтом трубопровода на вводе в МКД по ул. Аустрина, 162 управляющей компанией ООО «Северный» по ОЖФ.
С 13:00 26.08.20 г. по 21:00 28.08.20 г. подача теплоносителя на ЦТП не осуществлялась из-за ремонта магистрального теплопровода № 17 филиалом «Пензенский» ПАО «Т Плюс» согласно телефонограмме № 644 от 26.08.20 г.
С 10:45 до 21:30 03.09.20 отсутствие ГВС вызвано отсутствием ХВС в ЦТП № 138 в связи с ремонтом водовода ООО «Горводоканал».
С 10:00 07.09.20 г. по 18:50 09.09.20 г. подача теплоносителя на ЦТП не осуществлялась из-за ремонта магистрального теплопровода № 17 филиалом «Пензенский» ПАО «Т Плюс» согласно телефонограмме № 691 от 07.09.20 г.
С 6:30 14.09.20 г. по 14:00 19.09.20 г. подача теплоносителя на ЦТП не осуществлялась из-за ремонта магистрального теплопровода № 17 филиалом «Пензенский» ПАО «Т Плюс» согласно телефонограмме № 730 от 14.09.20 г.
В настоящее время МКД № 162 по ул. Аустрина обеспечен ГВС в полном объёме.
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.